wuhuibao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 204 点
下载积分: 799 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2011-09-29
最后登录: 2024-10-16
查看wuhuibao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-19 09:28
各位大神好!想请教个关于通讯的问题,我现在想做个控制,用三菱FX3U的PLC挂485-BD模块,与富士变频器通讯,写入变频器的运行频率,其他无要求。三菱PLC跟三菱变频器通过MODBUS协议,通讯简单;富士的同样支持MODBUS协议,咋就通不上?我的理解,既然都支持MODBUS协议,那我就不用过多考虑变频器品牌因素,只修改相应参数地址就好,不知我理解的有没问题,初次接触通讯,望大神指点~谢谢!~
suegu2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 584 点
下载积分: 6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2024-11-29
查看suegu2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-20 13:15
无协议通讯就是什么协议都能通讯,关键看你写不写的出来了。要省事的话用485-MB模块或者用5U,比3U贵不了多少了