松下A6伺服,怎么设定上电就使能,求大神解答
电子手
骨灰级电子爱好者,专业的工控、自动化设备维修,丰富的经验,能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 149 点
下载积分: 459 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-16
最后登录: 2024-11-19
查看电子手的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-19 22:45
不建议这样用,这样用的正常时序逻辑容易发生冲突。
如果一定要这样用,那就改I/O口第29脚(使能脚)的定义模式,默认是低电平使能,改成高电平使能,就是通电就自动使能了。
这个改动如果通过参数输入设置,就要进行数字的进制转换才行,将16进制的数值串转换成10进制的数字串,输入保存,写入EEPROM,重启生效。
最简单便利是用软件PANATERM.6改,“其它”——“引脚定义设定”,将29脚的 “A接”模式改成“B接”模式,重启驱动器新设定生效。
电子手
骨灰级电子爱好者,专业的工控、自动化设备维修,丰富的经验,能
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 149 点
下载积分: 459 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-07-16
最后登录: 2024-11-19
查看电子手的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-19 22:58
松下伺服的该功能的改变,个人觉得比三菱、比安川好。
三菱和安川,一但设定通电自动使能之后,要伺服不通电使能,只能再修改伺服参数,并让参数生效才能让伺服不在通电使能。这样其实对设备维护和设备故障排查等带来麻烦和困难。富士也是这种方式,设定了通电使能之后,原来I/O口的使能脚就完全失效了。
松下伺服的则不同,松下的通电使能方式改变,其实是改变定义:由原来的“低电平使能”改变未“高电平使能”方式。什么叫低电平使能呢?就是将29脚(使能脚)直接拉到0电位,也就是说,如果我们不需要控制使能信号的通断,可以直接在插头内部将29脚跟工控脚41脚短接,这样只要插头插上去,通电就自动使能了;相反,我们只要拔掉I/O口的插头,伺服马上通电就不再自动使能。
其实同理,如果通过参数改变了使能方式,我们通过I/O口给相反的指令,驱动器马上悉放使能。
松下伺服这个设计,我认为非常人性化,非常好。