陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1830(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-12-24
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-18 16:38
我用MPI数据线,如附件图片所示,用starter软件连接西门子S120_CU310_DP变频器,怎么搞都是连接不成功,提示如附件图片所示,是不是驱动没装好?还是其他什么原因,这MPI的数据线的驱动去哪下载?该怎么样才能连接成功呢?以读取变频器的参数设置。
  
  
专心学工控技术,请各位帮忙指教
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-18 17:57
这个适配器的驱动,在step7 5.4 sp5以上版本自带了。s120走的dp通讯,你适配器插到plc了吗?适配器支持你的dp总线的通讯速率吗?
scout功能更强大,包含了starter软件的。

这个控制器支持232串口通讯。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-19 19:39
引用
引用第5楼陈大围于2018-12-19 10:51发表的  :

版主,我这个线是好的,连西门子的PLC没问题的,我现在线是插在变频器上的,就是用STARTER软件连变频器,怎么也通讯不上,不知道是什么原因。

s120点dp通讯口带了24v电源了吗?问你是否连接到plc,就是因为这个通讯适配器需要从plc接口取电的,你连接到s120了,你的适配器的mpi power usb指示灯亮了吗?
这个适配器支持的通讯速率也不高的。

考虑走232口吧,s120带了232串口的。
3楼  发表于: 2018-12-20 13:06
引用
引用第9楼陈大围于2018-12-20 09:24发表的  :

连的时候mpi power usb指示灯都有亮的哦,走232串口的话,是串口线就可以吧,那选用的驱动到时该选用哪个?

普通的串口线的,手册有讲到的。