维他命c
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 145 点
下载积分: 772 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2017-08-26
最后登录: 2024-11-01
查看维他命c的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-15 11:02
图片:
图片:
OMRON的CP1L-M40DT-D型号PLC,后面跟着一台CP1W-16ET输出模块和一台CP1W-AD042模拟量输入模块。程序编写如图,因条件有限,模拟量通道1接了一个压力变送器,压力测量范围0-600kpa,输出电流4-20mA,没有给压力直接是大气压,1个大气压应该检测到的是101.325kpa,但PLC实际检测出来是206.3kpa。程序编写问题出在哪里?请教大家,谢谢!
维他命c
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 145 点
下载积分: 772 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2017-08-26
最后登录: 2024-11-01
查看维他命c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-15 12:28
引用
引用第1楼小八哥于2018-12-15 11:13发表的  :
CP1W-AD042  分辨率是12000    D0*600/12000  =103.15  

谢谢!解决了!