用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
???SMART200用电脑监控程序影响输出点???
上一主题
下一主题
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
2014 点
下载积分:
3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2013-11-16
最后登录:
2024-08-28
查看cd_looper的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-12-12 16:00
全看
|
小
中
大
今天遇到一个怪事,PLC运行正常,但是用电脑一监控程序,Q0.6(带的一个继电器)这个点就会不停的断开吸合,本来是一直吸合的,一监控就滋滋滋的电压不够了。但是旁边的Q0.4、Q0.5就是正常的,都是用的公用的公共点。一关掉在线监控就恢复正常,打开在线监控就不行了。一开始还以为是PLC硬件问题,换了个新的还是这个原因,这个是我哪里设置的原因吗?
有大神帮忙支支招吗?什么原因?谢谢~~~
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
分享
大笑的哇牛
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
105 点
下载积分:
499 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2018-03-04
最后登录:
2019-06-13
查看大笑的哇牛的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-19 11:35
全看
|
小
中
大
先把电压不够的问题解决一下试试
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
???SMART200用电脑监控程序影响输出点???
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问