cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-12-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-12 16:00
今天遇到一个怪事,PLC运行正常,但是用电脑一监控程序,Q0.6(带的一个继电器)这个点就会不停的断开吸合,本来是一直吸合的,一监控就滋滋滋的电压不够了。但是旁边的Q0.4、Q0.5就是正常的,都是用的公用的公共点。一关掉在线监控就恢复正常,打开在线监控就不行了。一开始还以为是PLC硬件问题,换了个新的还是这个原因,这个是我哪里设置的原因吗?
有大神帮忙支支招吗?什么原因?谢谢~~~
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-12-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-12 17:09
滋滋,考虑两点,电压不够,短路。
我前几天是短路。
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态