[= D0 h100]-------------[ set m0]
第一次把程序下载到PLC里是 D0里为H100时 M0被置1了
但是把PLC断一次电后 在启动 D0又一次放入H100时 M0就不能被置1了(后面程序有复位M0,是上升沿触发的)
有没有大佬帮忙解惑
分享
hw6409
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
55 点
下载积分:
694 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2018-12-12
最后登录:
2019-08-26
查看hw6409的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-13 13:29
全看
|
小
中
大
应该是你第一次上电是程序执行中满足了复位的条件并持续执行中 所以不能置位。请查看下!