楼主  发表于: 2018-12-10 10:46
台达PLC跟两台称重仪表通讯,通讯一段时间后,其中一个表就读不上来了。用的modubls 485通讯。请教下为什么,波特率设置低一点的话,PLC读仪表称重数据也会掉线,就是没那么快掉线
2018工控狗
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3336 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2021-06-05
查看2018工控狗的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-10 13:31
间隔五秒读取,波特率改成4800,这样过一两个小时才会掉线,  掉线问题解决不了
2018工控狗
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3336 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2021-06-05
查看2018工控狗的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-10 13:37
图片:
图片:
两个表轮询五秒进行读取还是会出问题
2018工控狗
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3336 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2021-06-05
查看2018工控狗的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-10 17:22
没有加终端电阻,是用屏蔽双绞线
2018工控狗
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3336 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2021-06-05
查看2018工控狗的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-13 14:41
加磁环没什么效果