有条皮带生产线,靠步进马达带到,开始有过开关检测物料,步进走两段一样的距离,CCD检测物料方向,方向对与不对都有信号输出,CCD检测为1号位,不对的时候要走到9号位才执行物料换方向动作,2号对10 ,3号对11 ,4号对12,一直下去,大家有什么好建议。
panguancheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 199 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1491 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2018-10-22
最后登录: 2024-11-15
查看panguancheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-08 15:33
引用
引用楼主aorry于2018-12-08 10:13发表的 有条皮带生产线,CCD检测物料的方向,然后到第9个位才启动物料换方向 :
有条皮带生产线,靠步进马达带到,开始有过开关检测物料,步进走两段一样的距离,CCD检测物料方向,方向对与不对都有信号输出,CCD检测为1号位,不对的时候要走到9号位才执行物料换方向动作,2号对10 ,3号对11 ,4号对12,一直下去,大家有什么好建议。

将步进电机每走一段计数一次,然后1到9号产品分别对应m0-m8;计数和产品对应继电器都亮起开始剔除(ccd ng输出为1)