k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 320(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-10-22
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-07 16:38
既要读也要写M点,好像不能直接控制,    这个M点除了 通信控制还受到到触摸屏的控制,怎么实现 ,求思路 谢谢
好久不见啦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2018-04-30
最后登录: 2020-05-21
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-07 20:54
把M换成V
楼主留言:
V是整个字传输的吧 我要单独读写某个位  而不是整个字
好久不见啦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2018-04-30
最后登录: 2020-05-21
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-08 20:29
引用
引用第1楼好久不见啦于2018-12-07 20:54发表的  :
把M换成V

s7-200的M和 V可以 位,字,字节,双字读取。不知你用的什么PLC?