楼主  发表于: 2018-12-07 08:48
变频器一拖二要注意些什么参数设置吗?    变频器是1.5KW的   两台电机是380V  ,150W, 0.5A   ,请大家一起讨论下。
fx5u.taobao.com
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1581 个
工控威望: 7003 点
下载积分: 31909 分
在线时间: 909(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-11-26
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-07 08:54
每个电机单独通过热继电器输出
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(huiming) 变频器输出UVW &nb ..
    honggun
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1581 个
    工控威望: 7003 点
    下载积分: 31909 分
    在线时间: 909(小时)
    注册时间: 2009-11-16
    最后登录: 2024-11-26
    查看honggun的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-12-07 12:05
    引用
    引用第2楼huiming于2018-12-07 11:33发表的  :
    变频器UVW分别接 热继电器---热继电器输出到----电机 ,对吧。

    是的