hh29123627
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2018-11-20
最后登录: 2023-02-03
查看hh29123627的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-06 16:57
图片:
求大神解答,硬件连接都没有问题,触摸屏开机也是处于  Transfer模式中。但是在wincc 里面就无法传送这个项目。求大佬解答
hh29123627
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2018-11-20
最后登录: 2023-02-03
查看hh29123627的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-06 17:01
重新更改了HMI的IP地址还是没用,传输的时候 还是显示无法建立连接
hh29123627
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2018-11-20
最后登录: 2023-02-03
查看hh29123627的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-06 18:17
大神我就是用的HMI的IP地址,还改了两次,没用
hh29123627
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2018-11-20
最后登录: 2023-02-03
查看hh29123627的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-07 10:24
大神,我看了IP没错,换了线也试了。估计可能是屏的原因,屏的版本后面有个V3.就是型号是700IE V3
hh29123627
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2018-11-20
最后登录: 2023-02-03
查看hh29123627的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-09 14:27
在学习wincc flexible,用的2008版SP4,正好有个smart line的屏,所以没具体看后面V3的后缀
hh29123627
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2018-11-20
最后登录: 2023-02-03
查看hh29123627的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-10 13:54
smart line 700IE 有好多个版本,后面带后缀V3的就要使用适应这个版本的软件。
hh29123627
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2018-11-20
最后登录: 2023-02-03
查看hh29123627的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-12-11 13:33
谢谢各位大神,问题已经解决。