各位高手,你们好,有个问题想请教各位,我有三个编码器来检测三条钢丝绳的行程,但我只有一台FX系列的PLC,想请问各位高手怎么连接?是直接连接PLC的输入端吗?需要增加功能模块吗?谢谢
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-06 12:56
不知道你采用什么类型的编码,
如果是绝对值式编码器只能接一个,
好像没有绝对式编码器模块。

增量式编码器,X0,X1是100KHZ的,X2到X7,好像是10KHZ,
看你编码式速度,高于10KHz就只能接一个,需要增加模块。