jupeigang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 168 点
下载积分: 2231 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-01-22
最后登录: 2019-02-13
查看jupeigang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-04 22:04
现有2台一模一样的设备,一台设备上分别有一台主机变频器和一台跟随变频器,都配有250S控制单元和编码器,跟随变频器的速度随时根据主机变频器变化而变化。现如今一台设备调试后正常运行,另一台设备在启停时出现速度不稳定,但达到设定转速后速度就稳定了。也怀疑过是否受到干扰,但也对变频器经行了相应的干扰处理还是没什么效果。请问这种情况如何处理???
eagleking
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 151 点
下载积分: 578 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-10-19
最后登录: 2024-11-19
查看eagleking的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-05 15:54
变频器做静态识别了吗