楼主  发表于: 2018-12-03 09:33
图片:
前天用三菱FX3U PLC+FX3U-485ADP-MB跟10个从站通信用H10写数据,发现用ADPRW指令不用轮询方式也可以正常使用,神奇了。
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
朱金龙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 261 点
下载积分: 2246 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2008-09-07
最后登录: 2024-12-19
查看朱金龙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-19 15:36
我以前也这样做过,写3台三菱变频器,读3台称重仪表,确实可以正常读写,但 后来换了国产变频器就不行了,只第一条可以正常读写
朱金龙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 261 点
下载积分: 2246 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2008-09-07
最后登录: 2024-12-19
查看朱金龙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-19 16:29
今天又特意打电话问了技术服务,说需要轮循方式