楼主  发表于: 2018-12-03 09:33
图片:
前天用三菱FX3U PLC+FX3U-485ADP-MB跟10个从站通信用H10写数据,发现用ADPRW指令不用轮询方式也可以正常使用,神奇了。
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
jack1009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2013-09-02
最后登录: 2024-11-27
查看jack1009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-14 14:31
這樣的方式不是不行,看應用層面。
如果是只要給命令不用管回應。那或許是可以的。
但如果還有讀取的話可能就不行了。因為傳送報文是要時間的。可能前一筆還沒收完。下一筆就進來了。
而一般的RS485好像沒有在管控現在的通訊線路是否在使用,就像你如果同時和二個或以上的人在說話。就會變的不知道是誰在說話,誰說了什麼事。會錯亂。
jack1009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2013-09-02
最后登录: 2024-11-27
查看jack1009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-14 23:16
引用
引用第10楼zhengdean于2018-12-14 20:34发表的  :
用了十多天了,没什么问题呀。  三菱客服说现在可以不用轮询方式  挺方便的

那很好啊...有回應值嗎??
回應的值都是正確的嗎??
那我真的要打電話去問問台灣攝陽了....