用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
Modbus指令ADPRW不用轮询方式
上一主题
下一主题
白萝卜大白菜
To be a better man.
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
2436 点
下载积分:
1807 分
在线时间: 135(小时)
注册时间:
2018-01-03
最后登录:
2024-11-09
查看白萝卜大白菜的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-12-03 09:33
全看
|
小
中
大
图片:
前天用三菱FX3U PLC+FX3U-485ADP-MB跟10个从站通信用H10写数据,发现用ADPRW指令不用轮询方式也可以正常使用,神奇了。
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
分享
hzl831018
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
151 个
工控威望:
328 点
下载积分:
2141 分
在线时间: 434(小时)
注册时间:
2013-03-27
最后登录:
2024-11-05
查看hzl831018的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-17 16:22
全看
|
小
中
大
不行吧,为什么我控制变频器就不行了,非要用M8029,不然就通信不了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
Modbus指令ADPRW不用轮询方式
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问