前天用三菱FX3U PLC+FX3U-485ADP-MB跟10个从站通信用H10写数据,发现用ADPRW指令不用轮询方式也可以正常使用,神奇了。
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
分享
payfsl
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
2594 个
工控威望:
2862 点
下载积分:
39976 分
在线时间: 481(小时)
注册时间:
2010-08-03
最后登录:
2024-11-11
查看payfsl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-09-10 15:44
全看
|
小
中
大
ADPRW指令必须轮询,并且两条指令之间必须有间隔时间,大于3.5字节,我前几天刚刚试了