发表于: 2018-12-02 19:36
全看
|
小
中
大
图片:
这个交替换电路能正常切换吗, 如果取消KM1与KM2联锁会不会更稳定。
分享
静夜思飘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
233 点
下载积分:
2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-03-09
最后登录:
2022-06-28
查看静夜思飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-03 10:38
全看
|
小
中
大
感觉这个电路不一定能实现,因为时间继电器通断时会出现竞争,可能无法在吸合或断开的瞬间保证接触器正常吸合并保持。应该将时间继电器放在互锁电路外。也就是用时间继电器去保证电路的顺序控制,互锁去保证两台电机不同时运行。
还有此图的常开常闭触点的画法和常见的不一样,建议常开常闭触点镜像绘制,否则容易搞混。