楼主  发表于: 2018-11-30 16:00
同样的设置,同样的程序,办公室里面可以。安装在现场就是不行。comm灯闪烁
型号cj2m cpu15 ,同一个型号,都用自带的RS232串口,hostlink模式,串口设置完全一样,办公室那台就可以,现场的就不行

区别有:
办公室只有一台裸PLC,但是现场有多个通讯模块,下带多个从PLC,不知道是否有差异
[ 此帖被ban523在2018-11-30 16:44重新编辑 ]
吾志所向
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 648 点
下载积分: 1894 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2016-12-10
最后登录: 2024-11-20
查看吾志所向的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-04 09:17
现场PLC的其它模块设置与通讯模块设置是否有冲突,比如站号重复。