早起鸟有虫吃
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 223 点
下载积分: 3360 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2017-08-15
最后登录: 2024-10-23
查看早起鸟有虫吃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-30 12:50
现在做一个项目,现场使用的是200smart,很多台泵,风机,我做了一个电机起保停的子程序,然后在ob1里调用这个子程序启动电机(每台电机都调用此子程序)在试机时会不会因重复调用出现问题?
yiar 远程 xa 故障 nse 使能

  
乱舞天朝
志存高远
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1096 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2013-08-17
最后登录: 2024-12-20
查看乱舞天朝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-24 16:06
引用
引用第3楼lpf496838789于2019-01-24 15:51发表的  :
这样调用子程序会导致子程序的输出得不到更新的情况,比如:调用子程序的线路断开时,你的子程序Q0.0有输出,那么Q0.0会一直得电,而不会更新Q0.0的状态

子程序 输入输出用in_out 好像会好一点吧
本司长期从事非标自动化设备电气控制、工业自动化开发工作:

1.熟悉各类PLC程序设计, 人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序,可CAD出图接线图。
联系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510