电机是ECMA-F11830RS,驱动器是ASDA-B2系列的,根据手册查到编码器为增量型20位,我怎么确定编码器的分辨率,电子齿轮比为1的时候,每圈的多少脉冲?我要改成PLC给2000个脉冲电机转一圈,齿轮比应设成多少?是怎么计算的?
电气自动化、智能控制、软件管理平台开发、数据远程采集等业务,了解更多请关注微信公众号“觅鹏智能”或者QQ331781785
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1538 个
工控威望:
1761 点
下载积分:
6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-10-10
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-11-30 08:07
全看
|
小
中
大
B2的分辨率是160000,A2的分辨率是1280000.你 要设2000,PR1-44设定成160,PR1-45设定成2.