现在有两个编码器,一台伺服驱动器,伺服驱动器对编码器有很大的干扰,在给伺服使能信号后,脉冲不给,都会使编码器的高速输入就有很大频率的脉冲输入,就算把伺服的控制插头CN2拆掉,使用伺服内部的参数使能,产生的影响也一样很大。应接地的都接了,还是解决不了这个问题。还有什么办法?
电气自动化、智能控制、软件管理平台开发、数据远程采集等业务,了解更多请关注微信公众号“觅鹏智能”或者QQ331781785
旋转编码器
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1294 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2016-12-22
最后登录: 2024-12-26
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-30 13:29
现场干扰大,建议编码器单独供电;接上屏蔽线;编码器线缆走线和这些大功率设备动力线远些