王猛1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 221 点
下载积分: 491 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2009-05-02
最后登录: 2025-02-21
查看王猛1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-27 13:02
图片:
用步科et070触摸屏和国产三菱工控板做了个小程序,用的485通讯,连接是可以了,触摸屏可以读取plc里面输出y的状态,但无法设置plc里D的数值,也无法控制接通plc里m辅助触点,谢谢指点!
fredxia
请多关照!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 288 点
下载积分: 21639 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2012-04-05
最后登录: 2025-02-21
查看fredxia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-27 14:41
其实,你这里的问题总体是,可以读取状态,但是不能写入值或置位,但用威纶触摸屏可以。那么就应该是两种触摸屏的功能码写指令有不同。比如485的写指令06H,10H。要仔细研究一下步科ET070,没用过,仅提供一种思路给你。
请多关照!