fx5u拖十个轴的伺服,其中六个轴是cclink通讯,还有四个轴是脉冲控制,伺服是je-c和je-a两个版本,现在碰到的问题是五个轴的通讯可以通讯的上,但是拖六个轴就通讯不上了,官网上说是可以通讯六个轴的,而且所有配置都没有问题,我现在试了半天也没有试出来,问客服也没问到什么有用的东西,现在是一筹莫展啊
[ 此帖被似水流年ol在2018-11-27 09:24重新编辑 ]
xiaoyong898
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 664 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2014-06-23
最后登录: 2024-11-01
查看xiaoyong898的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-27 11:53
你还不如用Q系列或者L系列的,绝对没有这么多问题。