worker02
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 294 点
下载积分: 723 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-19
查看worker02的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-26 13:46
图片:
参数 03-00~03-03 多功能输出端子选项 『d29:机械刹车控制』:当输出频率到达参数 03-13 机
                械刹车释放频率时,此多功能输出端子闭合(导通);当输出频率到达参数 03-14 机械刹车动作频
                  率时,此多功能输出端子断路。结合图表怎么理解。个人理解应该是 03-13>03-14,因为:03-13 为刹车释放频率,03-14刹车动作频率,刹车释放频率>刹车动作频率,这样当输出频率小于3-14时刹车动作。
[ 此帖被worker02在2018-11-26 13:58重新编辑 ]
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-28 11:27
变频器输出频率大于03—13,输出接通。
          输出频率小于03—14,输出断开。
手册“ CASE2:设定值03—14〉=03—13 ,”这段写错了,应该是   03—14<=03—13。
时序图是正确的。
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-02 21:15
引用
引用第3楼江流天地外于2018-12-01 21:17发表的  :
如果电机有机械刹车的话,变频器设置为自由停车就行了,去设置刹车反而不能立即停车。

不要误导别,在许多提升设备上是不能简单使用自由停车的,变频器需要在机械刹车完全起作用前保持力矩。