用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
RS指令的Modbus 通讯问题
上一主题
下一主题
dingfei021
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
101 点
下载积分:
1364 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2017-04-18
最后登录:
2020-12-04
查看dingfei021的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-11-23 12:22
全看
|
小
中
大
一个MODBUS RTU的设备 通过PLC RS指令发送给设备,读取三个数据,但返回的第三组数据是0,通过串口监测发现实际数据不是0,这是什么问题?
发送指令是(0203000003CRC)
返回数据是(020306数据1 数据2数据3 CRC)
实际数据3非零,但PLC对应的寄存器都是0,
请教这是怎么问题?
[ 此帖被dingfei021在2018-11-23 12:50重新编辑 ]
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-26
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-11-24 21:42
全看
|
小
中
大
读错地址,
地址偏移一位。40001的址址在PLC中是00,00,
更改一下地址看看读出的数据是否正确
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
RS指令的Modbus 通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全