楼主  发表于: 2018-11-21 20:49
   讨论  : 1.有两台真空泵,要求可独立工作,亦可同时工作,2.有手动和自动,自动时用一个负压数显表控制,(负压表两台公用)。3.每台泵要求使用软启动。继电器、热过载  4。有必要的保护电路?  

各位讨论 给出电路图 。
joker1874
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 249 点
下载积分: 804 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2017-01-12
最后登录: 2023-08-29
查看joker1874的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-22 10:44
软启动器带保护,不需要另外加保护电路,你这个主要就是一个软启动器控制水泵的图,软启动器接线看说明书,每个厂家都不一样。
两台可独立工作,也可同时工作?这是废话,能独立工作,肯定可以同时工作,除非你变压器功率不够,只够一台泵运行。
要加PLC吧?