三菱ST语言PLC仿真的时候FOR语句不解,
上一主题
下一主题
13642077586
13642077586
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
338 点
下载积分:
74 分
在线时间: 214(小时)
注册时间:
2018-06-01
最后登录:
2025-01-03
查看13642077586的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-11-21 08:38
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
这两个就是对自加变量做了一个赋初始值,但是结果却不一样
分享
marksman_01
一起进步
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
524 点
下载积分:
3287 分
在线时间: 135(小时)
注册时间:
2019-06-01
最后登录:
2024-12-30
查看marksman_01的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-03 08:59
全看
|
小
中
大
程序扫描是由上往下,第一个可以正常累加,而且不需要FOR循环都可以,第二个只能加到101,因为100次循环跳出来下一次扫描又会回到0在开始,所以不能一直累计