大家来讨论一下传感器的误动作。对于一些关键工序,比喻说一些重要的互锁条件、运行执行条件,一旦传感器误动作或者是被铁屑误感应,将会有撞机的危险。对于这种情况大家该如何处理呢?
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 1776 点
下载积分: 954 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-11-14
查看peilei1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-21 16:47
引用
引用第6楼akaiya于2018-11-20 19:59发表的  :
利用回路加以判別
該OFF的時候未OFF就是異常


我們也這樣做,就是程序有點繁瑣