qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-14 11:34
有个客户要用台达PLC,请教台达PLC DVP-EH3怎么输入浮点数?比如输入1.26 ?用mov指令可以没试出来?请教大家帮忙
谢谢
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1221(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2025-01-14
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-14 15:09
DMOVR  F1.26  D100
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(真知衍) 好贴好贴!
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人!