楼主  发表于: 2018-11-13 14:27
如题,请大神回答下
zlcp123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 4320 点
下载积分: 13670 分
在线时间: 557(小时)
注册时间: 2018-09-11
最后登录: 2024-11-26
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-24 10:10
引用
引用第6楼九幽冥月夜于2019-01-24 09:19发表的  :
我接的,启动大概5秒后,软启动短路。。。

“启动5秒”说明还在软启动过程中,而启动电流根据设置可以限定到200%到500%之间,如果软启动器功率和电机是匹配的(即相等或大一级),那么这个启动电流对于电机和启动器都是可以短时承受的。所以你这个情况考虑接线错误或者启动器质量问题。

星接软起在启动时是没有问题的,启动完毕过一会估计电机就烧了,但是软启不会烧的,烧也是烧旁路接触器。