软启动接电机星接有什么后果?
上一主题
下一主题
九幽冥月夜
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
168 点
下载积分:
6922 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2018-01-03
最后登录:
2022-06-18
查看九幽冥月夜的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-11-13 14:27
全看
|
小
中
大
如题,请大神回答下
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1258 个
工控威望:
1428 点
下载积分:
3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-16
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-25 12:33
全看
|
小
中
大
电机星接还是角接与软起动没有关系。
额度电压角接的电机如果星接了,转矩只有原来的1/3,肯定带不动负载,电流会比较大,软启动会较长时间承受高电流,晶闸管会过温烧毁。
软启动对于电机还有内接和外接的概念,功率有区别,这个要注意。
软起动启动时间和启动电压要根据负载实际情况来,要求工程人员有丰富的经验。