图片:
图片:
熟悉QD75的都知道,模块系统IO里有个“轴停止”信号(例如Y4),还有个定位启动信号(例如Y10)
定位启动时 SET Y10
问题是,如果中途想停止定位该怎么办,比如退出自动的时候想停止轴定位
如果只是RST Y10应该是没用的,因为Y10是上升沿有效
自然而然想到利用“轴停止”信号
但是轴停止信号我设置成急停用的,立刻停止的
如果想正常的停止,该怎么办?
mabiao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 150 点
下载积分: 501 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2013-09-11
最后登录: 2023-12-04
查看mabiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-12 11:01
pls y10   多次定位,,会有双线圈输出 ,