你滴小杰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2018-06-13
最后登录: 2024-06-13
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-13 13:05
图片:
图片:
熟悉QD75的都知道,模块系统IO里有个“轴停止”信号(例如Y4),还有个定位启动信号(例如Y10)
定位启动时 SET Y10
问题是,如果中途想停止定位该怎么办,比如退出自动的时候想停止轴定位
如果只是RST Y10应该是没用的,因为Y10是上升沿有效
自然而然想到利用“轴停止”信号
但是轴停止信号我设置成急停用的,立刻停止的
如果想正常的停止,该怎么办?
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-17 16:42
急停与中途停止可以用一个信号来完成啊