yidupengtao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3016 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2015-06-07
最后登录: 2024-10-23
查看yidupengtao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-11 11:33
三菱A系列PLC中的D值是32位10进制的数值,我想转成16位16进制的数值,用什么指令可以转换。哪位大师帮忙解答一下,谢谢
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-11 20:30
先取出低16位,再用BIN指令