henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-12-02
查看henrywang10的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-10 19:10
请教各位高手
本人想用三菱FX5U与三菱MR-JE-10B伺服做总线通讯与网络,请教如何做?之前都是使用脉冲加方向的
现在用到流水线,走现场总线与网络通讯,因为MR-JE-10B不能使用脉冲与方向吧
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19357 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-12-19
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-20 12:30
三菱B系列伺服是走SSCNET光纤总线控制了,如果用5U来做,就要加运动控制模块40SSC或者80SSC,如果只用5U本身发脉冲,你只能把伺服换成A系列的,如果用Q系列的运动控制模块,那么你的主机就要相对应换成Q系列的,5U和Q是不能混合搭配的,希望可以帮到你。。