原旭朋
QQ6710897
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 276 点
下载积分: 109 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2018-07-31
最后登录: 2025-03-01
查看原旭朋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-08 20:05
PLC型号,台达EH3 40点,私服台达A2系列的,现在程序是手动前进后退,微调,回原点,两路私服都没有问题,就是进入自动流程以后,没有动作,程序已经上传,是否我这流程有问题,或者转移条件有错,还是脉冲指令和扫描时间的问题,希望各位大侠给小弟答疑解惑。
附件: 2sifu.zip (15 K) 下载次数:128
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-02-24
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-08 21:35
自己在线监视一下看看S0到最后的S33动作状态。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-02-24
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-08 21:36
这种写法有问题。上电直接开始执行S0一直到后续S32等。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-02-24
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-09 10:52
你监视一下看看S0置位后直接进入S20以后的程序了。因为M1336使用是常闭点。并且伺服未动作直接进入下一步了。