gk虎皮猫大人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
202 点
下载积分:
1295 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2018-09-17
最后登录:
2019-02-02
查看gk虎皮猫大人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-11-08 10:57
全看
|
小
中
大
使用循环指令后计数会一下在加好几个,写成下图单独的计数就没问题,另外使用循环指令在模拟时 条件接通后不加v0Z2的时候 INCP会一直加,用了V0Z2后才每次计一次,
分享
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1459 个
工控威望:
4682 点
下载积分:
14975 分
在线时间: 429(小时)
注册时间:
2015-05-19
最后登录:
2024-12-11
查看焦刘吉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-11-09 12:08
全看
|
小
中
大
把DINCP那个P去掉