如图设置的回原方向,首先我JOG+的时候,地址在增加,JOG-的时候,地址在减少,设置负方向回原点,实际回原点的时候,轴往正(JOG+)的方向走,设置正方向回原点的时候,轴往负(JOG-)的方向走,监控设置回原方向的缓冲器,设置负方向,缓冲器一直为1,正方向一直为0,而且两个极限感应器,不管碰到哪一个都不会自己反方向找原点,而是直接报警,“在FLS(RLS为OFF的情况下执行了启动请求)”,这个之前做的都是碰到极限开关会自己反向继续找原点的,有没有大佬遇到过这个情况,回原点的方向死活跟设置的相反,已经被搞得没有脾气了
真正的大师都怀着一颗学徒的心
分享
醉酒的小方
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
159 点
下载积分:
683 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2016-05-17
最后登录:
2020-03-07
查看醉酒的小方的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-11-12 11:50
全看
|
小
中
大
你的极限应该是常闭的