用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
QD77MS16回原点
上一主题
下一主题
鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
1037 点
下载积分:
1094 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2017-04-05
最后登录:
2021-11-23
查看鳝变的男人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-11-07 15:34
全看
|
小
中
大
图片:
如图设置的回原方向,首先我JOG+的时候,地址在增加,JOG-的时候,地址在减少,设置负方向回原点,实际回原点的时候,轴往正(JOG+)的方向走,设置正方向回原点的时候,轴往负(JOG-)的方向走,监控设置回原方向的缓冲器,设置负方向,缓冲器一直为1,正方向一直为0,而且两个极限感应器,不管碰到哪一个都不会自己反方向找原点,而是直接报警,“在FLS(RLS为OFF的情况下执行了启动请求)”,这个之前做的都是碰到极限开关会自己反向继续找原点的,有没有大佬遇到过这个情况,回原点的方向死活跟设置的相反,已经被搞得没有脾气了
真正的大师都怀着一颗学徒的心
分享
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1460 个
工控威望:
4682 点
下载积分:
14945 分
在线时间: 429(小时)
注册时间:
2015-05-19
最后登录:
2024-10-28
查看焦刘吉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-11-08 19:38
全看
|
小
中
大
改一下脉冲逻辑
楼主留言:
可能我描述得不够清楚,实际情况是,负方向回原,实际回原的方向是往地址增加的的方向回原,设置正方向回原,实际回原方向是往地址减少的方向回原
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
QD77MS16回原点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问