楼主  发表于: 2018-11-06 16:09
我现在用FX3U控制J4电机,限位接在驱动器上面在,但是在定位运行的时候,遮住限位没有停止,应该没有启作用,这个限位是必须接在X点在,还是可以接在驱动器上
1.另外回原点的时候,在原点右边的时候,靠近原点停了,但是如果在左边的话,运动到限位就停了,就不走了,这是限位装反了,还是需要设置哪里参数。
[ 此帖被zhangli1991在2018-11-06 18:44重新编辑 ]
zxong123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 354(小时)
注册时间: 2018-06-12
最后登录: 2024-11-20
查看zxong123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-07 08:33
驱动器上面应该是用触点断开的,你是用的什么传感器呢,
楼主留言:
就欧姆龙的光电传感器,用挡片遮住,就有信号变化的,光电传感器EE-SX951-W 1m(OMRON)
zxong123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 354(小时)
注册时间: 2018-06-12
最后登录: 2024-11-20
查看zxong123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-07 11:59
J4上的限位接法好像是机械触点那样接线的吧,你可以用这个传感器接控制继电器触点试试,把继电器触点接在伺服控制器上