spyx1928
浮躁的社会
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 646 点
下载积分: 685 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2012-03-02
最后登录: 2024-11-22
查看spyx1928的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-05 16:45
我司因设备大部分都是买的,PLC品牌比较杂,三菱FX,台达,信捷,永宏,松下,西门子,深圳亿维,台湾丰炜等等,10几个品牌,
现在老板想搞以太网,设备全部联网,请问各位大神这么碰品牌的可以搞在一个网络里,可行吗?成本呢?之前没搞过以太网的我。
浮躁的社会
小小渔夫1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 126 点
下载积分: 734 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-11-18
最后登录: 2021-05-26
查看小小渔夫1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-08 10:27
有这种设备的
小小渔夫1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 126 点
下载积分: 734 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-11-18
最后登录: 2021-05-26
查看小小渔夫1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-08 10:32
用BCNET,或者威纶通的新推出的G03,G04可以解决。还可以远程联网控制。专门针对老设备改造的。屏幕跟PLC串口链接的,中间用G03,G04代替,G03G04上的网口连到交换机上所有设备在同一网段。