楼主  发表于: 2018-11-04 11:54
三菱Q系列PLC 以太网通讯 交换机 要选择什么型号  

是普通交换机都可以用

还是 要选择工业交换机
killic
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 319 点
下载积分: 394 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2018-10-07
最后登录: 2020-03-31
查看killic的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-06 08:44
选型是要根据需求来的。
    1、工业现场使用,最好使用工业交换机。例如misumi或者其他品牌。
    2、实时性要求不高的数据采集,可以用普通交换机或者路由器。(路由器不用WAN口,剩余的口可以做交换机用)
连接线建议自己制作。150m以内,使用带屏蔽双绞线,B型口即可(现在的交换机都有自动翻转功能,交叉线还是直连线都能用的,速度也没影响)。再长的话就要加交换机作为中转。