liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-04 10:18
大家好,有没有哪位大师在线,第一次弄伺候,有技术问题想请教一下



PLC主机FX3U,用FX3U-1GP模块,通过手册上附录2上连接方式连接,软元件分配也完全按手册上来,

程序写入也按手册上写的,选 择绝对地址模式,所以把用M8000常闭点把M7断开了,同时伺服上面也设置了绝对地址模式,

现在问题是
正转JOG,反转JOG都不能运动,伺服没速速输出,但程序监控,D10,D20,D30当前地址都有加或减,模块输出FP或RP都有指示灯亮,

是哪里不对
电镀设备自动化
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27701 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-22
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-04 16:21
1 模块输出模式要设置正确
2 接线要正确
3 模块输出了脉冲后监视伺服有没有输入脉冲
4 伺服脉冲输入型式要设置正确
5 如果以上几点后还没解决问题。可以有偿远程指导。
自动化单机,生产线,项目编程调试!