apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78322 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-23
查看apei2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-02 09:08
图片:
目前我手头上有个项目,计划用FX5U带30个三菱变频做CCLINK通讯,
还有3个J4-700B伺服,2个J4-500A伺服,变频启停接Y点。
现在想请教大家,这样变频器能带得动吗?PLC负载能力够不够?
通讯的速度够不够快?有什么要注意的吗?
谢谢大家,请赐教
东隅已逝,桑榆非晚。
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-05 19:06
MODBUS通信硬件成本最低,理论上说最多支持247个从站。主站采用轮询方式与从站通信,通信速率可以设高点(38400、57600、115200等),定时循环时间可设定为100ms、50ms,低于100ms容易引起数据阻塞,那么30台的轮询周期是3S、1.5S。对于过程控制还是基本能满足要求的。