楼主  发表于: 2018-11-02 09:08
图片:
目前我手头上有个项目,计划用FX5U带30个三菱变频做CCLINK通讯,
还有3个J4-700B伺服,2个J4-500A伺服,变频启停接Y点。
现在想请教大家,这样变频器能带得动吗?PLC负载能力够不够?
通讯的速度够不够快?有什么要注意的吗?
谢谢大家,请赐教
东隅已逝,桑榆非晚。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1792 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-22
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-02 10:20
这个配置不如用Q
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1792 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-22
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-02 10:23
Q01U ,QD77MS16, 全部用B的伺服,QJ61BT11,
[ 此帖被eledesigner在2018-11-03 10:44重新编辑 ]
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1792 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-22
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-02 12:39
其他没问题,cclink一个主站能带多少从站要看手册,变频器一台占多少个从站也要查一查。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1792 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-22
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-11-02 12:47
这个方案不好,变频器的cclink通信板价格非常高,比小功率的变频器本身的价格都高。还不如模拟量的。要求不高可以是485口的MODBUS
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1792 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-22
查看eledesigner的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-03 10:47
modbus速度肯定没有cclink快,省钱是真的。