楼主  发表于: 2018-10-31 16:39
我想请教一个选型问题,如果我现在有一个成套设备里面有单相供电有三相供电,我如何选择总的断路器?

比如第一路是个单相设备,2000W,电流大概9A,第二路是个三相电机之类的,比如5000W,电流大概7.6A,第三路也是单相的2000W,9A,那我总开关选择是不是9+7.6+9=25.6A,然后我选择30A的塑壳断路器,这样有问题吗?还是说选最大一路就行了

因为断路器的额定电流指的是每一相通过的电流,我这样相加会不会导致选大了,各位老师明白我的意思吗

又比如说我RN,SN,TN这三路每一路都是11A,那我总开关应该选40A吗,还是16A?还是有什么计算方法?

谢谢~~~
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-01 11:33
两个2KW的单相设备分相设置(比如分别压到A,B相上),所以你的9+7.6+9不成立。三相中A,B相最大9+7.6,C相只有7.6
关于选型上,断路器虽然有过电流跳闸的功能,不过其最主要的功能还是通断(开关)功能。一般按照后端线路的承载能力选型,很少用它做设备的过载保护(短路保护肯定没问题),对于特别金贵的设备一般是添加保险装置或热保护器进行过载保护。
9A额定电流的设备一般最少要16A的断路器,通常选20A为好。三相额定7.6A电机也选16A/3P或20A/3P    D系列断路器。主断路器选32A/3P.选漏电的话在末端的断路器上安装。