a239440265
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2016-01-22
最后登录: 2023-08-01
查看a239440265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-31 16:39
我想请教一个选型问题,如果我现在有一个成套设备里面有单相供电有三相供电,我如何选择总的断路器?

比如第一路是个单相设备,2000W,电流大概9A,第二路是个三相电机之类的,比如5000W,电流大概7.6A,第三路也是单相的2000W,9A,那我总开关选择是不是9+7.6+9=25.6A,然后我选择30A的塑壳断路器,这样有问题吗?还是说选最大一路就行了

因为断路器的额定电流指的是每一相通过的电流,我这样相加会不会导致选大了,各位老师明白我的意思吗

又比如说我RN,SN,TN这三路每一路都是11A,那我总开关应该选40A吗,还是16A?还是有什么计算方法?

谢谢~~~
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1258 个
工控威望: 1428 点
下载积分: 3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-16
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-04 15:41
按最大的相电流作为基准。