我想请教一个选型问题,如果我现在有一个成套设备里面有单相供电有三相供电,我如何选择总的断路器?

比如第一路是个单相设备,2000W,电流大概9A,第二路是个三相电机之类的,比如5000W,电流大概7.6A,第三路也是单相的2000W,9A,那我总开关选择是不是9+7.6+9=25.6A,然后我选择30A的塑壳断路器,这样有问题吗?还是说选最大一路就行了

因为断路器的额定电流指的是每一相通过的电流,我这样相加会不会导致选大了,各位老师明白我的意思吗

又比如说我RN,SN,TN这三路每一路都是11A,那我总开关应该选40A吗,还是16A?还是有什么计算方法?

谢谢~~~
68074633
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2024-11-13
查看68074633的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-31 20:20
总开关,额定电流要大过最大电流。还要一些余地。不然开关发热厉害,老是跳闸